Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

 Redakcja  |  25.09.2018
Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych
Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych
WILO

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, ale energoefektywność to nie tylko opłaty za energię, ale też mniejsza awaryjność i dłuższa żywotność przewodów i armatury. Koszty energii elektrycznej na przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach to główny składnik kosztów zaopatrzenia w wodę.

W artykule:

• Budowa zestawu hydroforowego
• Stosowane układy sterowania i zabezpieczeń
• Domowe zestawy hydroforowe
• Dobór urządzeń

W instalacjach i sieciach do podnoszenia ciśnienia wody stosuje się układy hydroforowo-pompowe i zestawy hydroforowe.

Zaletą układu hydroforowego jest m.in. fakt, że zbiornik hydroforowy nie tylko magazynuje wodę, ale utrzymuje i wyrównuje ciśnienie w instalacji. Natomiast atuty zestawów hydroforowych to mniejsza ilość miejsca oraz elastyczniejsza i bardziej ekonomiczna praca.

 

Elektroniczne zestawy hydroforowe 1/2/3 KVC AD

Zestawy hydroforowe DAB PUMPS

Zestawy hydroforowe to układy kilku pomp przeznaczone do tłoczenia wody oraz podwyższania i utrzymywania jej ciśnienia m.in. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, stacjach uzdatniania wody, pompowniach osiedlowych, centralnych i sieciowych, systemach przeciwpożarowych, do zraszania ogrodów i podlewania szklarni, do tłoczenia wody w rzemiośle i rolnictwie, w myjniach i pralniach oraz w przemysłowych instalacjach wodnych.

Są też zestawy hydroforowe przeznaczone do innych mediów niż woda i wysokich temperatur lub dużej gęstości, do obiegów z cieczami umiarkowanie agresywnymi oraz glikolu.

Budowa

Zestawy hydroforowe oferowane są na rynku jako kompletne i zautomatyzowane urządzenia zapewniające oczekiwane dostawy wody przy stałym wymaganym ciśnieniu. Wyposażone w automatykę i sterowanie, ułatwiają utrzymywanie odpowiednich parametrów sieci i instalacji z uwzględnieniem rozbiorów na cele bytowe, gospodarcze oraz przeciwpożarowe. Te atuty sprawiają, że coraz częściej zastępują one stare pompy. Ich zakres wydajności jest tak szeroki, że mogą to być pompownie wody stanowiące samodzielne obiekty infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę miast i dużych osiedli, wymagające odpowiednich pomieszczeń.

Zestawy hydroforowe to układ z jedną lub kilkoma pompami połączonymi z kolektorami napływowym i tłocznym za pomocą armatury zwrotnej i odcinającej.

Standardowo pompy podłączane są równolegle.

Stosowane są pompy samozasysające, ssąco-tłoczące, głębinowe, poziome i pionowe: jedno- i wielostopniowe.

Wśród producentów zestawów są firmy montujące pompy własnej produkcji, a także kompletujące zestawy pomp i elementów renomowanych producentów.

Na rynku są też zestawy hydroforowe z pompami bezdławnicowymi do zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w dużych budynkach.

Pompy bezdławnicowe w porównaniu z tradycyjnymi wysokociśnieniowymi pompami wirnikowymi są cichsze – emisja hałasu na poziomie ok. 40 dB(A), pracują zatem praktycznie bezgłośnie. To ważna cecha w przypadku montażu zestawów m.in. w takich budynkach, jak szpitale, hotele czy domy opieki społecznej

Rys. 1. Widok typowego zestawu jednopompowego; Objaśnienia: 1 – agregat OPA/OPB, 2 – zawór odcinający, 3 – rama, 4 – wibroizolator, 5 – zawór zwrotny, 6 – szafa sterownicza, 7 – przetwornik ciśnienia, 8 – manometr, 9 – zbiornik ciśnieniowy; rys. Hydro-Vacuum
Rys. 1. Widok typowego zestawu jednopompowego; Objaśnienia: 1 – agregat OPA/OPB, 2 – zawór odcinający, 3 – rama, 4 – wibroizolator, 5 – zawór zwrotny, 6 – szafa sterownicza, 7 – przetwornik ciśnienia, 8 – manometr, 9 – zbiornik ciśnieniowy; rys. Hydro-Vacuum

Pompy wyposażone są m.in. w zawory zwrotne oraz dodatkowo w kulowe zawory odcinające po stronie tłocznej i ssawno-napływowej.

Po stronie tłocznej znajduje się manometr instalowany na rurociągu tłocznym lub zbiorniku hydroforowym.

Przeponowe zbiorniki ciśnieniowe minimalizują skutki uderzeń hydraulicznych w trakcie załączania i wyłączania poszczególnych pomp zestawu.

Z uwagi na specyfikę zasilania niektórych obiektów charakteryzujących się dużą zmiennością poboru wody (wysokościowe, wielorodzinne budynki mieszkalne), objętość tych zbiorników może się wahać od kilkunastu do kilkuset dm3.

Pompy montowane są na konstrukcji nośnej z profili stalowych i zabezpieczone wibroizolatorami umożliwiającymi ustawienie zestawu na posadzce pompowni i korygowanie wysokości oraz jego odpowiednie wypoziomowanie.

Zastosowanie wibroizolatorów ogranicza też przenoszenie się drgań na podłoże i eliminuje konieczność przygotowania specjalnego fundamentu. Wymagania wobec miejsca instalacji zależą od wielkości zestawu.

Pomieszczenie powinno mieć wymiary umożliwiające takie ustawienie zestawu hydroforowego, aby zapewniony był swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów.

Temperatura w miejscu instalacji nie może spadać poniżej 5°C, a pomieszczenie powinno mieć instalację wentylacyjną umożliwiającą skuteczną wymianę powietrza.

Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku wpustów podłogowych umożliwiających skuteczne odwodnienie miejsca instalacji.

Sterowanie

Najistotniejszym elementem zestawu oprócz pomp jest układ sterowania i zabezpieczeń.

Zestawy mogą mieć różne rodzaje sterowania pompami w zależności od potrzeb. Za każdym razem warto skonsultować wybór z doradcami technicznymi producentów, tak aby był on optymalny pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

Czołowe firmy oferują wykonanie zestawów według ustaleń indywidualnych i sprecyzowanych wymagań.

Zestawy jednopompowe nie wymagają rozbudowanego układu, w domach jednorodzinnych wystarczy sterowanie wyłącznikiem ciśnieniowym.

Także proste układy sterowania kaskadowego w układach wielopompowych wykorzystują wyłączniki ciśnieniowe ustawiane fabrycznie, z możliwością regulacji do danych wymagań. Sterowanie to polega na włączaniu i wyłączaniu kolejnych pomp w zależności od zapotrzebowania na wodę.

Gdy ciśnienie po stronie tłocznej zestawu hydroforowego obniży się poniżej określonej przez użytkownika wartości, włącza się kolejna pompa. Kiedy ciśnienie przekroczy zadaną wartość, wyłączy się jedna z pomp. Powinna się włączać ta pompa, która pracowała najkrócej, a wyłączać pracująca najdłużej – zapewnia to równomierne zużycie silników pomp. W tym rodzaju sterowania w chwili włączania i wyłączania pompy występują „skoki” ciśnienia.

Rozbudowane układy wykorzystują przetwornice częstotliwości i sterowniki mikroprocesorowe, co umożliwia pełną i płynną kontrolę parametrów pracy układu i utrzymywanie dokładnej wartości ciśnienia, niweluje uderzenia hydrauliczne i pozwala na uzyskanie oszczędności energii elektrycznej oraz zmniejszenie awaryjności samego układu i sieci przesyłowej.

Z kolei duże zestawy hydroforowe przeznaczone do przetłaczania wody i podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych oraz w przemysłowych układach wody technologicznej o wydajności nawet do 3000 m3/h i wysokości podnoszenia od 15 do 90 m oraz mocy pomp nawet do 200 kW mają znacznie szersze możliwości regulatora mikroprocesorowego, standardowo stosowanego w układach sterowania. Należą do nich m.in.:

1. Regulacja prędkości pompy w zależności od ciśnienia panującego w kolektorze tłocznym (w układzie przemiennikowym) – czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości.

2. Załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym (w układzie kaskadowym) – czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp.

3. Rozruch kolejnych agregatów zestawu za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej, względnie za pośrednikiem rozrusznika tyrystorowego – „soft-startu”.

4. Bilansowanie czasu pracy pomp – wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, w zestawie uwzględniającym zapotrzebowanie przeciwpożarowe (identyczne wszystkie pompy zestawu). Funkcja ta realizowana jest w ten sposób, że jako pierwsza uruchamiana jest pompa najkrócej pracująca albo mająca najdłuższy czas postoju.

5. Uniemożliwienie jednoczesnego uruchomienia więcej niż jednej pompy. Możliwe jest ustawienie czasu, po którym nastąpi rozruch kolejnej pompy zestawu.

6. Zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów.

7. Wyłączenie pomp w przypadku zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych.

8. Dopasowanie charakterystyki układu do charakterystyki zasilanego rurociągu poprzez zmianę wartości ciśnień zadanych w zależności od liczby włączonych pomp lub zadanej, mierzonej wartości przepływu (współpraca z przepływomierzem).

9. Odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy.

10. Zmiana wartości parametrów w zależności od zadanych przedziałów czasowych.

11. W przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej.

12. W razie awarii regulatora układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy.

Ponadto oprogramowanie regulatora w dużych zestawach stwarza m.in. następujące możliwości:

  • zbieranie informacji o wielkości wartości mierzonych w ciągu ostatnich siedmiu dni,
  • zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ zapamiętuje do 1000 zdarzeń),
  • zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp oraz
  • wyprowadzenie pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego.

W większych zestawach uzasadniona jest komunikacja z nadrzędnymi systemami sterowniczymi za pośrednictwem systemów Modbus, LON i Profibus, a także modemów GSM i GPRS.

Sterowniki zestawów mogą też być wyposażone w system zdalnego zarządzania do rejestrowania i monitorowania pracy zestawu przez sieć komórkową.

Są producenci, którzy do zestawów oferują centralny system nadzoru i kontroli wykorzystujący modemy komunikacyjne podłączone do serwera serwisu.

System może obsługiwać obiekty różnego typu (zestawy hydroforowe, pompownie ścieków, systemy przeciwpożarowe, stacje uzdatniania wody) wyposażone w sterowniki IC 2001 lub sterowniki swobodnie programowalne z odpowiednim protokołem wymiany danych.

Podstawowym zadaniem systemu jest zbieranie informacji o nieprawidłowościach w pracy urządzeń oraz o ewentualnych awariach. System nadzoru pozwala również na rejestrację rozruchu urządzenia, napraw i serwisu.

Zebrane dane umożliwiają analizę funkcjonowania urządzeń i optymalizację ich pracy, także w celu zapobiegania ewentualnym awariom.

Domowe zestawy hydroforowe

Stosuje się je, kiedy nie można zapewnić wody o optymalnym ciśnieniu we wszystkich punktach poboru w budynku. Montuje się je również w instalacjach indywidualnych ujęć wody. Pracują ciszej niż tradycyjne pompy ze zbiornikiem hydroforowym i nie wymagają dużo miejsca. Wiele z nich to urządzenia gotowe do pracy po podłączeniu. Stosuje się w nich indywidualne nastawy ciśnienia i proste narzędzia do jego zmiany. Mają zabezpieczenie przed suchobiegiem, mogą być też wyposażone w automatyczne sterowanie z układem zabezpieczającym przed skokami ciśnienia.

Wiele zestawów hydroforowych dla domów jednorodzinnych to układy o stałych obrotach pompy, ale są też dostępne zestawy z przetwornicami częstotliwości, dzięki którym prędkość obrotowa pompy dopasowuje się do aktualnego przepływu i gwarantuje stałe ciśnienie oraz niskie zużycie energii.

Dobra obudowa kompaktowa to przynajmniej o 30% mniejsze gabaryty zestawu, co jest sporym atutem w małych pomieszczeniach.

Kolejny aspekt to dobre wyciszenie – zależne od zastosowanych pomp i wibroizolatorów w obudowie. Stosuje się też ochronę przed zamarzaniem zapobiegającą tworzeniu się wewnątrz lodu.

Dobór urządzeń

Czołowe firmy oferują poradniki, programy on-line oraz pomoc doradców w doborze zestawów.

Zaletą zestawów hydroforowych jest wysoki stopień ich indywidualizacji – wielu producentów podejmuje się zaprojektowania i wykonania zestawu na specjalne zamówienie klienta.

W przypadku zestawów hydroforowych współpracujących z siecią wodociągową ułatwieniem jest coraz częstsza praktyka publikowania przez zakłady wodociągowe dokładnych wymagań dla hydroforni, zestawów hydroforowych, armatury, sterowania i zasilania, koniecznych przy odbiorze.

Oprac. red. na podst. mat. firm: DAB, Grundfos, Hydro-Vacuum, Hydroinstal, Instalcompact, Pentair i Wilo.

 

[woda,zestawy hydroforowe,hydrofory]

Tagi: 
woda | 
zestawy hydroforowe | 
hydrofory

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »



Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18243|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11461|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11030|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl